夜间模式
  • 4642阅读
  • 14回复

[互帮互助]空调出现这样的代码是什么情况啊?有知道的大佬告知一 [复制链接]

上一主题 下一主题
帅哥离线飞行教练
级别: 昆山过客
发帖
80
昆币
104 枚
配偶
单身
只看楼主 使用道具 电梯直达
楼主  发表于: 08-15
空调出现这样的代码是什么情况啊?有知道的大佬告知一下不胜感激


本帖评分记录
薰衣愺 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-18
秤坏了 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
学会忘记 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
好友 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
拾心 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
baores 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-15
6条评分昆币+6
帅哥离线pwh05395
发帖
1368
昆币
2929 枚
配偶
单身
居住
亲水佳苑
沙发  发表于: 08-16
这遥控器牌子我都没见过
本帖评分记录
青草倾心 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
1条评分昆币+1
帅哥在线沙漠猎鹰
发帖
5962
昆币
15851 枚
配偶
单身
居住
长江花园
板凳  发表于: 08-16
  (一)日立多联中央空调故障代码表
01
室内机
保护装置跳
风扇电机、排水PCB继电器有问题
02
室外机
保护装置跳
压缩机、制冷剂过量、反相
03
通讯系统
室内机间或室外机间通讯不正常
电线接错、PCB问题、保险断
04
变频器
室外机变频器问题
PCB向变频器的通讯有问题
05
通讯系统
电源线不正常
相接反
06
电压波动
室外机、室内机电压过低或高
电压波动、接线错、保险断
07
制冷系统
排气端过热度过小
制冷剂过量、传感器或接线问题
08
排气端气体温度过高
制冷剂不足、传感器或接线问题
09
室外机
保护跳
风扇电机问题、接线错误
11
室内机传感器
回风温度传感器
温度传感器连接问题
12
送风温度传感器
13
防冻保护传感器
14
气管温度传感器
19
保护跳
风扇电机问题、接线错误
21
室外机传感器
高压传感器
温度传感器及连接问题
22
室外机环境温度传感器
23
排气温度传感器
24
蒸发温度传感器
29
低压温度传感器
31
系  统
室内机、室外机设定不正确
容量代码设定不正确
32
室内机通讯不正常
电源线、接有其他系统的室外机
35
室内机号设定不正确
出现相同的室内机代码
38
室外机保护回路不正常
到室外机的PCB的连接错误
39
压缩机电流不正常
接线错误
43
压  力
压缩比过小、保护动作
压缩机、变频器、电源问题
44
低压过高、保护动作
室内机制冷过负荷、室外机风温过高
45
高压过高、保护动作
过负荷、制冷剂过量
46
高压过低、保护动作
制冷剂不足
47
低压过低、保护动作
膨胀阀问题
51
变频器
变频器的热感应保护的电流不正常
压缩机、PCB、IPM问题
52
过电流保护动作
过载、过流、压缩机堵转
53
IPM保护动作
变频器或PCB过热
59
AC斩波器
AC切断器保护动作
电源问题、FET、CT问题
EE
压缩机
压缩机保护动作
压缩机问题
(二)日立家用IVXmini中央空调故障代码表
代码
类别
异常内容
原因
01
室内机
保护装置跳脱
接水盘水位高,浮子开关动作
02
室外机
保护装置跳脱
制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误
03
通讯问题
室内机和室外机之间通讯异常
操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误
室外机和室外机之间通讯异常
室外机电源OFF、保险丝熔断
04
室外机基板和压机驱动板通讯异常
通讯错误、断线、接线错误
05
电源相序
电源相序异常
相序错误、缺相
06
电压波动
变频电压异常
电源电压波动,接线错误或供电线路容量不足
07
制冷循环
排气过热度减小
制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态
08
排气过热度过高(压缩机顶部)
制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态
09
室外风扇电机
保护装置跳脱
风扇电机故障
11
室内机传感器
回风温度传感器
温度传感器故障,传感器连接不良
12
出风温度传感器
13
液管温度传感器
14
气管温度传感器
16
线控器温度传感器异常
17
线控器开关内置温度传感器异常
21
室外机传感器
高压压力传感器
传感器故障,传感器连接不良
22
环境温度传感器
23
压缩机排气传感器
24
热交换器液侧温度传感器
29
低压压力传感器
31
系统
室内机和室外机能力设定、容量组合错误
容量代码设定错误,室内机合计容量代码过大、过小
35
室内机编号设定错误
同一制冷循环存在相同编号的室内机
36
室内机组合错误
室内机为J型(用22制冷剂)
38
室外机的保护电路异常
室外机PCB故障,接线错误
43
压力
压比过低保护启动
压缩机不良(变频器故障、压缩机电源线不良)
44
低压过高保护启动
制冷时室内热负荷过大、制热时室外温度过高、电子膨胀阀锁定全开状态
45
高压过高保护启动
制冷剂过量、超负荷运行,热交换器散热不良
46
高压过低保护启动
制冷剂不足,电子膨胀阀锁定在关闭状态,制冷剂泄漏
47
低压过低保护启动
制冷剂不足,电子膨胀阀锁定在关闭状态,制冷剂泄漏
48
变频器
变频器过流保护动作
过载、过流、压缩机堵转
51
电流传感器异常
电流传感器故障
53
变频器错误信号检出
驱动IC错误信号检出(过流、低电压、短路保护)
54
变频器散热片温度过高、保护动作
变频器散热片传感器异常、热交换器堵塞、风扇电机异常
55
变频器不动作
变频基板异常
57
室外机风扇
风扇电机保护动作
变频基板-风扇电机接线断线、接线错误、风扇电机异常
EE
压缩机
压缩机保护报警(不可通过线控器复位)
02、07、08、39、43-45、47报警代码在6小时内出现3次压缩机损坏报警
b1
室内机序号设定
地址,制冷剂系统设定错误
地址,制冷剂系统设定超过64的情况
b5
室内机连接台数
室内机连接台数错误
非H-LINK11z的室内机连接超过17台的情况
(三)日立分体式空调故障代码表
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
严重缺氟:查漏、加氟
管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
外风机不转
电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
外管温坏
接插件接触不良
主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
内管温坏
外风机坏或风机电容坏
内蒸发器散热片脏堵
内风机转速低
电路板坏
6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
内管温坏
内电机坏
内机蒸发器散热片脏堵
电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
内管温坏
内电机坏
内机蒸发器散热片脏堵
电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
外管温坏
外风机坏
外机散热片脏堵
电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
有可能是:
房间面积与空调选型不匹配
房间散热问题
氟利昂过多或缺氟
压机吸排气不足
内风机风量小
其它
二、分体KFR-35GW故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么?
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
多为外风机不转。可查风机电容坏风机电机坏
3.故障显示 为何故障?(电源灯表示点亮0.5秒,表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4.故障显示 是何故障?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5.故障显示  是何故障?
显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示  是何故障?
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒定时灯点亮?
表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查压机电容坏压机坏缺氟电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
四、分体KFR-25GW故障分析
同KFR-32GW故障显示判断
五、日江KFRd-120LW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
可查内变压器坏外机相序板坏外机缺相(三相电)内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查内管温坏主控板坏内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查缺氟压机吸排气不足四通阀座中管道脏堵(多为分配器处脏堵)
本帖评分记录
原來的我 昆币 +1 -来自昆山论坛APP 08-16
1条评分昆币+1
帅哥在线沙漠猎鹰
发帖
5962
昆币
15851 枚
配偶
单身
居住
长江花园
地板  发表于: 08-16
你这是中央空调么,一拖几的
帅哥离线飞行教练
级别: 昆山过客
发帖
80
昆币
104 枚
配偶
单身
4楼 发表于: 08-16
沙漠猎鹰:你这是中央空调么,一拖几的 (2019-08-16 07:12) 

一拖五的
帅哥在线沙漠猎鹰
发帖
5962
昆币
15851 枚
配偶
单身
居住
长江花园
5楼 发表于: 08-16
外机散热可以么?还有今年加过氟么?
级别: 昆山名人

发帖
52759
昆币
90938 枚
配偶
单身
6楼 发表于: 08-16
高档货....
帅哥离线飞行教练
级别: 昆山过客
发帖
80
昆币
104 枚
配偶
单身
7楼 发表于: 08-16
沙漠猎鹰:外机散热可以么?还有今年加过氟么? (2019-08-16 07:28) 

没有加过,外机没有任何动静。找到日立维修人员上门检查了,非常感谢
帅哥在线沙漠猎鹰
发帖
5962
昆币
15851 枚
配偶
单身
居住
长江花园
8楼 发表于: 08-16
那应该是外机传感器问题几率大一点
帅哥离线飞行教练
级别: 昆山过客
发帖
80
昆币
104 枚
配偶
单身
9楼 发表于: 08-16
沙漠猎鹰:那应该是外机传感器问题几率大一点 (2019-08-16 08:23) 

有过相同问题的邻居说要换一个主板,2000左右
快速回复
限76 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 