20楼 发表于: 11小时前 , 来自:江苏省0==
核心合规性判断
距离问题:
1、配电房与 13# 楼的水平距离为 11.79m,若该方向为住宅南侧,则未达到江苏地方规范 12m 的下限要求;若为东 / 西侧,则满足 9m 的最低标准。
2、从图纸方位看,配电房位于 13# 楼东侧,与江苏地方规范中 “东西侧最小间距不小于 9m” 的要求是相符的。
其他关键合规点:
1、配电房为单层建筑,与住宅的防火间距≥3m,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)的强制要求。
2、配电房 / 开闭所位于小区边缘,避开了住宅的主要居住空间,满足《居住区供配电设施建设标准》中 “宜避开卧室、书房等敏感房间” 的原则。
3、周边消防车道、操作场地、垃圾清运通道的布置,也符合规划与消防要求。


补充说明与建议
1、电磁辐射方面,10kV 开闭所 / 配电房的电磁环境在国家限值内,不会对居民健康造成影响,合规性无需额外担心。
2、噪音控制需在施工阶段落实,采用隔音墙、减振基础等措施,确保昼间≤55dB、夜间≤45dB 的限值。
3、如需确认最终合规性,可向当地自然资源和规划局申请公开该项目的《建设工程规划许可证》及审查意见,这是最权威的合规性证明文件。
[ 此帖被昆山第一号在2026-04-23 09:11重新编辑 ]
楼中楼
  • 2026-04-23 11:13 xuwangjun: 你距离东辉路与圣雅园消防通道分别是多少米,每天有几万人从这条马路上走,危害公共安全了
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线老老张
发帖
4289
昆币
7831 枚
21楼 发表于: 9小时前 , 来自:江苏省0==
这和我当年遇到的一件事很象,我们单位住宅楼与相隔一条二米多宽的巷道的居民住宅楼相邻,我的楼是5层,对方是六层,对方拉出我们楼顶烟道出的烟灰飘到他们那边,夏天他们不能开窗,找了好多法规,要打官司,结果律师问明情况后,说人家烟道口朝天,也没有用吹风机照着你家窗户吹,至于风吹过去那是自然现象人力不可抗拒。就这样完事了。
楼中楼
  • 2026-04-23 11:15 xuwangjun: 有废气排放标准的,你可以让环保局过来查,现在所有的排放都是有国家标准
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
离线于笑风
发帖
6097
昆币
404 枚
22楼 发表于: 5小时前 , 来自:江苏省0==
现在房价跌了不少。这情况下想卖就更难了。
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
在线小布丁丁
发帖
573
昆币
775 枚
23楼 发表于: 4小时前 , 来自:未知0==
回 昆山第一号 的帖子
昆山第一号:核心合规性判断
距离问题:
1、配电房与 13# 楼的水平距离为 11.79m,若该方向为住宅南侧,则未达到江苏地方规范 12m 的下限要求;若为东 / 西侧,则满足 9m 的最低标准。
2、从图纸方位看,配电房位于 13# 楼东侧,与江苏地方规范中 “东西侧最小间距不小于 9m” 的要求是相符的 .. (2026-04-23 09:04)

这个回答引用规范很专业,但是回答错误,根据楼主的信息和建规,初步判断变电室是一个独立的建筑,需要按照丙类厂房来考虑其和住宅的防火间距。假定这个变电室防火等级是最高的一二级,隔壁住宅是单多层建筑,防火间距为大于等于15米;也就是说最低必须是15米,否则就是违法。