楼主  发表于: 昨天 16:52 , 来自:湖北省0==

2019 年 9 月 25 日,住建部发布一份国标。编号 GB/T 50493-2019。全称《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》。2020 年 1 月 1 日起实施。

上一版是 2009 年的。这一版扩了有毒气体的范围,也加了系统的独立性要求。化工园区里,一家企业几套装置,一个园区几十家企业。

常见装法是把探头装在管廊立柱上,一排过去很整齐。九纯健的配置单先核这一条。离泵的密封面有十几米。报警器一年没响过,台账上写着正常。

标准把释放源分成两类。露天或敞开式厂房算一类,封闭厂房算另一类。先说露天这一档。

[url][urlend4]

露天和封闭的差别,不在设备,在风。露天风一吹,气散得快,探头就得往外放。九纯健按标准给的数配。可燃气体探测器离释放源,水平距离不宜大于 10 米。有毒气体探测器,不宜大于 4 米。

封闭厂房里这两个数收紧。可燃气体 5 米,有毒气体 2 米。

这不是建议值。这是设计时就要落在图纸上的数。装完再挪,等于重做一遍。

第 4.1.3 条列了四类必须布点的位置。九纯健出图时四类逐一标。压缩机和液体泵的动密封是一类。液体和气体的采样口是一类。排液排空口是一类,常拆法兰和常操作阀门组是一类。

这四处有个共同点。都是人要去动的地方。人一动,密封就松。

高度也有数。九纯健按第 6.1.2 条分。比空气重的,探头装在距地坪 0.3~0.6 米。

比空气轻的,装在释放源上方 2.0 米以内。比空气略重的,装在释放源下方 0.5~1.0 米。比空气略轻的,高出释放源 0.5~1.0 米。

怎么算重还是轻,第 4.1.2 条给了办法。拿泄漏气体的分子量,跟空气的分子量比。

九纯健按这个分。硫化氢分子量 34,比空气重,贴地装。甲烷分子量 16,比空气轻,往顶上装。一氧化碳分子量 28,和空气差不多,装在呼吸带。

比空气轻的气体还有一条容易漏。第 4.2.3 条要求厂房最高点也再设一个。

九纯健核点位时专看这一处。探头只装在泵边上,房顶没管。氢气、甲烷这类气往上跑,屋顶攒着。泵边上的表一个数都不动。

报警之后要有人知道。九纯健按第 6.2.3 条装警报器。高于地面 2.2 米,放在人容易察觉的地方。

九纯健配的是 JCJ280 隔爆型。可燃和有毒分开选型,多组分混合气体分别设表。现场加 JCJ283B 声光报警,RS485 接回。

温湿度另算,九纯健把这块单独走线。化工园区的泵房、配电间、机柜间,潮气一重,表就漂。

这块用九纯健 JCJ-R 防爆型温湿度。不跟气体表混在一路,走自己的线。

[url][urlend4]

一个园区几十家企业。表是各家的,数是园区的。九纯健用 JCJ900M 把各点汇到一起,进园区平台。

探头装得对不对,比探头准不准更要紧。

位置错了,10 米和 15 米在台账上看不出差别。出事那天才看得出。

—— 想核一遍园区现有布点。报清几套装置、哪几处封闭厂房、涉及哪些气体。九纯健出点位图和配置单,报参数,48 小时出报价。产品订购热线:4000-696-999。